Chers utilisateurs,

Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

quel disjoncteur pour un moteur RS100 IO?

Bonjour,

comme le titre l'indique pourriez vous me dire quel disjoncteur pour un moteur RS100 IO 20nm?

Merci,

Benyssaad A.
Benyssaad A.

Benyssaad A.

Niveau
1
630 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Un C10 convient.

    CdL

    Benyssaad A.
    Benyssaad A.

    Benyssaad A.

    Niveau
    1
    630 / 750
    points

    Merci, je pensais a un C16 mais si un C10 convient je monterais ca..

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Mon disjoncteur dédié à une ligne de 7 volets est un C10, donc 2300w en résistif.

    En fait, que ce soit un C2, C10, C16, il feront le même boulot en cas de court jus, sauf que la détente sera plus longue pour un C16.

    On ne pose jamais de C2 vu qu'il coûte 3 fois un C10.

    CdL

    Haut de page