Branchement radio module pour volet roulant

Bonjour à tous

Je viens d'acheter un micro module pour volet roulant mais impossible de le brancher car les deux modes d'installation (derrière le boitier et derrière l'interrupteur) ne correspondent pas à mon installation existante.
Je joins deux photos avec des annotations si vous pouviez me décrire exactement ce que je dois faire (idéalement je privilégie l'installation derrière l'interrupteur va et vient car je n'ai pas la place derrière le boitier au dessus du volet roulant).

Merci d'avance pour votre aide

Olivier B.
Olivier B.

Olivier B.

Niveau
0
24 / 100
points
Code postal:
02400
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
48, Rue Jean Eschard
Ville:
Nesles La Montagne
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour,

    Quel module ?

    Le RTS réf 2401162 ou le Izymo IO réf 1822660.

    CdL

    Olivier B.
    Olivier B.

    Olivier B.

    Niveau
    0
    24 / 100
    points
    Code postal:
    02400
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    48, Rue Jean Eschard
    Ville:
    Nesles La Montagne
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour
    C'est le 2401162.

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Amenez l'arrivée électrique Ph/Nt derrière l'inter inverseur et raccordé sur N/L
    Amenez les 4 fils moteur derrière l'inter inverseur et raccordé sur N/M/D/terre.
    Raccordez le module à l'inter comme indiqué.