Bonjour,

J’ai un automatisme sgs 400.
Lorsque M1 est ouvert, M2 est fermé et inversement
Le portail est en mode apprentissage
Est il possible d’actionner l’un des moteurs sans bouger l’autre pour les remettre au même stade?

Merci,

Wiad D.
Wiad D.

Wiad D.

Niveau
0
3 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Un des deux moteurs est branché à l'envers.
    Inversé ses fils sur les borniers, puis lancez l'auto apprentissage.