Question en attente de réponse

Détecteurs de fumée

Bonjour,

Le detecteur de fumée io 2401323 est-il interconnectable avec le modele io 1875062 ou
2400443 ?
Merci

Cordialement.

Oaren
Oaren

Oaren

Niveau
1
319 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour,

    les deux dernieres références qui sont les mêmes mais RTD et non IO ne sont pas interconnectante avec le premier.

    Ils peuvent être associé à une alarme Protexiom/Protexial/HomeKeeper et une TaHoma v2 mais pas la Switch.

    bonne soirée.