Question en attente de réponse
Bonjour,
j'ai branché un récepteur universelle sur un moteur de porte de garage BFt venere BT.J'ai programmé les télécommandes, le porte de garage a bien fonctionne et peu de temps après rien ne fonctionne plus .
j'ai contrôlé la tension au borne du récepteur j'ai 29 V AC et lorsque j'appuie plus 2 secondes sur PROG1 la led ne s'allume plus .
j'ai remis un autre récepteur , même opération et ne fonctionne non plus.
le 24v je pris sur la borne 11/10 du moteur
le RX1 sur la 4/3 du moteur
vous pouvez m'aiguille sur ce problème
Merci
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Vos branchements sont corrects mais la tension de 29 volts est peut-être le problème sachant que le récepteur fonctionne en 24 volts. (~20% de moins que ce que vous avez).
Attendez d'autres avis.
Bonne journée !
Bonjour
Merci pour réponse
Donc je dois passé une source externe en 24v.
Dois je prendre un transfo en 24v en continu ou alternatif ?
Bonjour,
La sur tension fait péter le récepteur.
Il faudra un petit transfo 230/24v en AC ou DC c'est ok.
CdL
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question