Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai connété un thermostat somfy v2 filaire à ma chaudière de dietrich mcr 24/28 Bic plus (compatible avec le thermostat) mais il ne semble pas communiquer avec la chaudière : la température demandée sur le thermostat est supérieur à la température ambiante mais la chaudière ne chauffe pas le circuit des radiateurs qui reste froid.
Pas de message d'erreur sur la chaudière.
J'ai vérifier les branchements mais tout me semble correct
Lors que je reconnect l'ancien thermostat cela fonctionne normalement.
Auriez-vous une idée sur l'origine du problème?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Est-ce que vous pouvez détailler le câblage réalisé, voir faire des photos.
Bonjour Jean-Luc,
Merci pour votre rapidité.
Mon thermostat est connecté sur les branches 7 et 8 du bornier X9 de ma chaudière comme sur les schémas préconisés.
Ayant réaliser des tests supplémentaires, je viens de me rendre compte que le thermostat arrive à communiquer avec la chaudière car lorsque la température ambiante descend en dessous de 19°C la chaudière chauffe le circuit des radiateurs.
Le problème est que j'ai configuré le thermostat pour avoir une température de 20°c ( voir plus pour mes tests) et que arrivé à 19°C la chaudière s’arrête de chauffer.
J'ai essayer de redémarrer la chaudière et de baisser puis monter la température sur le thermostat mais cela ne change rien.
Lorsque je baisse la température en dessous et au dessus de la température ambiante, j’entends bien le "claquement" du relais qui s'actionne.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
Bonjour,
j'ai la même chaudière et j'aimerai justement installer un thermostat connecté somfy à la place de celui non connecté de De Dietrich.
Avez-vous finalement pu faire fonctionner cette chaudière avec le thermostat Somfy v2 ?
Merci
Ce n'est pas ce
que vous recherchez