Question en attente de réponse
Bonjour,
Je souhaite installer un thermostat connecté filaire V2, mais je ne trouve pas la marque de ma chaudière gaz dans la liste des chaudières compatibles. Il s'agit d'une chaudière CLIMA+ NOVA 26 V. Pour information, j'ai un thermostat filaire standard installé dans la pièce principale.
Pouvez-vous me dire si ma chaudière est compatible ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Christophe
Le Thermostat de Somfy est un contact SEC cet à dire qu'il agit comme un simple interrupteur avec les deux fils.
Si vous réunissez manuellement les deux fils de votre thermostat actuel est ce que votre chaudière démarre. Si OUI le Thermostat V2 convient parfaitement.
Petit conseil, si vous avez une Box Tahoma, préférer le Thermostat IO au Thermostat avec passerelle.
Merci Jacky pour cette réponse. Je vais suivre votre conseil pour le thermostat IO.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
CHRISTOPHE a répondu
JACKY a répondu
CHRISTOPHE a posé une nouvelle question