Question en attente de réponse
Bonjour,
La réponse de JACKY M hélas ne m'a pas permis de résoudre mon problème le lien vers la doc d'harmonisation des clés IO fait référence à une télécommande IO que je n'ai pas et je ne vois pas comment harmoniser une clé IO avec mon équipement radio Hitachi raccordé à ma PAC?
Merci à JACKY M mais je suis toujours en panne.
Cordialement
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Remi,
pouvez vous me donner un peu plus d'information sur votre probleme.
Pour votre Pac Hitachi vous êtes équipé d'une interface HLRR ou HLRO?
Bonne journée.
Bonjour Nicolas,
Ma PAC est une Hitashi S80 Air/EAU
L'interface est un HLRO.
Cordialement
bonjour Remi,
Avez vous bien remis a zéro ce module HLRO? (bouton prog 10sec) avant de relancer l'appairage?
pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.
Bonne journée.
Bonjour Nicolas,
Oui j'ai plusieurs fois remis à zéro le module HLRO.
le Code PIN de ma Tahoma est: 1215-0644-5045.
Merci d'avance
bonjour Remi,
Pouvez vous me faire un Screenshot du message que vous avez en fin d'appairage.
Bonne journée.
Bonjour Nicolas,
mes copies écrans ne fonctionnant pas je joint une photo de l'écran en fin d'appairage.
Vu le message j'avais tenté de rapprocher provisoirement la Tahoma de l'inter face HLRO sans succès.
Cordialement
Bonjour,
il y a eu une Maj Tahoma.
J'ai relancé l'appairage Tahoma==>HLRO mais sans résultat.
Je ne peux toujours pas accèder à la Pompe A Chaleur via Tahoma.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question