Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Voyant 2 rouge fixe Rollixo RTS, comment mettre la dipswitch N°4 sur OFF ? ?

Bonjour,

Suite au Voyant 2 rouge fixe Rollixo RTS, la notice Rollixo m'indique comme diagnostic : défaillance barre filaire optique. La notice indique comme possibilité d'action à faire : mettre le dipswitch N°4 sur OFF. (pour une barre palpeuse filaire optique). Pourriez-vous me préciser comme faire cette action svp ? Merci beaucoup à celui ou celle qui me repondra.

filipe C.
filipe C.

filipe C.

Niveau
1
128 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    ingrid
    ingrid

    ingrid

    Niveau
    2
    874 / 2000
    points
    filipe C.
    filipe C.

    filipe C.

    Niveau
    1
    128 / 750
    points

    Bonjour, juste pour enrichir la demande, j'ai suivi la notice en vérifiant les fils de la barre palpeuse et effectivement, un fil s'était débranché. Je l'ai remis et ça refonctionne. J'ai du dévisser la barre palpeuse pour cela. Merci à tous.

    Haut de page