Cablage cellules photoélectriques sur moteur dexxo smart io

Bonjour,

Nous voulons installer des cellules photoélectriques sur une porte de garage automatisée par un moteur dexxo smart io.
Il existe à priori 3 façons de câbler les cellules mais nous n'arrivons pas à comprendre la différence entre les trois types et lequel nous devons choisir.
Somfy propose soit cellules standards sans auto test (2 fils sur Tx, 4 fils sur Rx), soit BUS 2 fils (2 fils sur Tx, et 2 sur Rx), soit cellules standards avec auto test (2 fils sur Tx, 4 fils sur Rx).
Lequel de ces 3 câblages devont nous choisir ? Et quelle est la différence entre chacun d'eux ?

Merci d'avance.

Fabrice P.
Fabrice P.

Fabrice P.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    André N.
    André N.

    André N.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour, le type sans autotest et le type bus sont pareil. Le type BUS est plus simple à cabler mais c'est à toi de bien tester le fonctionnement des cellules. le type avec autotest, test le fonctionnement des cellules à chaque fermeture.
    Perso je suis adepte du mode BUS.

    A savoir qu'en séquentiel avec fermeture automatique, le mode autotest est obligatoire.

    Bonne journée.

    Fabrice P.
    Fabrice P.

    Fabrice P.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Bonjour André,

    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Quand vous dites obligatoire, vous voulez dire légalement ?

    André N.
    André N.

    André N.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    légalement et electroniquement aussi. P0 à 2 ou 3 ne fonctionne que si P4=3. donc avec autotest actif.