Question en attente de réponse
Bonjour,
Lorsque je connecte mon visiophone, no/com sur start, le voyant status clignote 4x, me signalant un court circuit sur start sur mon elvolvia. Mon visiophone commande bien le portail mais les télécommandes rts ne fonctionne plus. Quand je debranche le visiophone, les télécommandes refonctionnent et le défaut disparaît.
Pouvez-vous m'aider à faire fonctionner les télécommandes quand mon visiophone est branché ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Si NO/COM platine est bien raccordé sur Start, ca doit fonctionner, à contrario le boitier est en défaut.
Bonne journée
Bonjour, après vérification, j'avais branché mon fil sur NC au lieu de NO sur la platine de rue, dans la précipitation. Je voulais finir avant la tombée de la nuit..
Désolé pour le dérangement et merci.
Ok, NC = normalement fermé, ce qui explique le dysfonctionnement.
Merci de votre retour et bon dimanche.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez