Comment brancher récepteur universel ?

Bonjour,
Pouvais me dire où brancher mon récepteur sur mon moteur like de porte de garage meric

Merci,

Jonathan B.
Jonathan B.

Jonathan B.

Niveau
1
312 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Bonjour J’ai une photo du moteur

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    La photo que vous présentez n'est pas le "schéma" de raccordement demandé ...

    Ou un lien vers la notice de montage de votre appareil (.pdf).

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Bonjour
    J’ai sa mais je je ne comprend pas

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ce que vous montrez est le raccordement des cellules .

    La notice complète ?

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Voici la notice du moteur donc je dispose
    Merci

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    J’ai mis la notice

    Ok, donc faites ceci :

    Dans la rubrique : Accessoires connecteur / compatibles Like kit

    Tout d'abord il faut être sûr du contact sec, pour cela, faites une boucle en fil électrique rigide et shuntez bref <0.5s sur 1/4, la porte doit réagir.
    Au vu du schéma je suis quasi certain que c'est 1/4, ne craignez rien il n'y a aucun risque de court circuit même si ce n'est pas ca.

    En supposant que 1/4 du moteur est le contact sec il faudra câbler comme suit :

    1/2 de récepteur vont sur 1/3 du moteur
    3/4 du récepteur vont sur 1/4 du moteur.

    Par contre c'est un connecteur à broches, ca risque d'être un peu compliqué de raccorder via des cosses.

    CdL

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Ok je vais essayer sa
    Du coup le shunt déjà actuel 2/3 je doit l’enlever ?merci

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Ok j’essaye sa et vous redit
    Merci beucoup

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Shunt 1et 4 il ne se passe rien

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ce n'est pas 1-4, mais 3-4... pour le contact sec.

    Et ok pour : 1/2 de récepteur vont sur 1/3 du moteur, pour l'alim 24 V.

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Je ne comprend plus du coup ☹️

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Faites un pont manuel bref avec un fil sur les bornes 3/4 du moteur, cela doit l'actionner.

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Oui cela actionne le moteur
    Mais après je suis les branchements dés message précédent ?

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oui, mais 3-4... sur 3/4 pour le contact sec.

    Et ok pour : 1/2 de récepteur vont sur 1/3 du moteur, pour l'alim 24 V.

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Ok merci je vais essayer sa

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Bonsoir
    Sa marche pas en 1/3 du moteur je n’est que 14 volt à sortir

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C'est pourtant bien indiqué 24 V DC sur la notice du moteur !...

    Mesurez sans brancher les fils 1/2 du récepteur.

    Voltmètre en position Volts continus.

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    1/2 sans brancher j’ai 9v

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Pardon j’ai 14v sur 1et 2 sans brancher les fil
    Je comprend pas ces marquer 24v sur mon moteur

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Bonjour personne pour m’aider svp

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Montrez des photos du raccordement des fils jaunes du transfo.

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Voici mes photos

    Bonjour Jonathan,

    Le récepteur universel RTS doit s'alimenter en 24V et piloter la motorisation via contact sec. De ce fait, le câblage indiqué par Richy est correct en regardant le schéma de branchement de votre motorisation.

    Ainsi, le branchement doit être le suivant :

    • Borniers 1/2 du récepteur RTS -> borniers 1/3 de la motorisation.
    • Borniers 3/4 du récepteur RTS -> borniers 3/4 de la motorisation.

    Si cela la motorisation ne délivre pas de 24V en sortie des borniers 1 et 3, je vous invite à vous rapprocher de votre revendeur ou du fabricant de cette motorisation.

    Bonne journée.

    Jonathan B.
    Jonathan B.

    Jonathan B.

    Niveau
    1
    312 / 750
    points

    Non sa fonctionne pas comme sa
    Et il possible d’alimenter le récepteur en direct avec un transfo ?