Bonjour,
Je possède un Elixo 500 24V et souhaiterais rajouter un bouton poussoir pour la fermeture/ouverture de mon portail. Pouvez vous me confirmer que je peux connecter un contact sec NO entre les bornes 21 et 22
Merci, par avance pour votre retour
GF
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Surtout pas ! 21/22 est l'alim 24v cellules.
Pour une ouverture piétonne c'est 9/10 et/ou 10/11 pour une ouverture totale.
On parle bien d'un Elixo 500 24v RTS/IO ?
CDL
Merci pour votre retour, non il s agit du elixo 500 24v seul . Il a environ 5 ou 6 ans
Slts gf
Pouvez-vous poser ici une capture du schéma de raccordement ?
voici le schéma que j ai dessus , je souhaiterais savoir si l effet serait comme une commande a distance:
appui = ouverture autre appui = stop , autre appui = fermeture ?
Merci encore GF
C'est l'ancien Elixo.
Contact sec = 21/22 en mode séquentiel, c'est à dire, appui = ouv second appui = stop dernier appui = ferm.
Bonne journée
Genial , merci pour votre aide et bon weekend
slts GF