Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows

Question en attente de réponse

Branchement micro récepteur RTS

Bonjour,

je suis en train d'installer des micro recepteur RTS sous la réf 2 401 161, toutefois je me heurte à une problématique car ma maison est équipée d'un faisceau électrique type "pieuvre" et je me retrouve à ne pas avoir de neutre à l'arrière des interrupteurs. Comment je peux palier à mon soucis en oubliant l'hypothèse de mettre les micros récepteurs dans le faux plafond car je ne peux pas garder fonctionnel les interrupteurs. Existe t'il un autre élément pouvant fonctionner à ma demande?? Ou un autre moyen de brancher ces micros récepteurs??
Cette demande car je voudrais que mes enfants puissent utiliser normalement l'installation et dans le cas de notre absence créer une présence fictive.
Pour information, Je suis équipé d'une Tahoma swich.
Merci par avance.

Joel P.
Joel P.

Joel P.

Niveau
0
25 / 100
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour,

    Aucun inter n'a de neutre, qu'il soit pieuvre (quasi tous les cas) ou autre.
    Ce récepteur comme tout autre à besoin d'un neutre.
    En général, le système pieuvre fait qu'une prise est souvent sinon toujours à l'aplomb d'un inter.
    De ce fait, tirer un neutre est très facile.
    Sinon, via une épingle il faudra aller le chercher dans une boite de l'araignée.

    CdL

    Joel P.
    Joel P.

    Joel P.

    Niveau
    0
    25 / 100
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Super. Merci.
    Cependant par le faite d'aller chercher un neutre sur une prise, je ne risque pas de faire disjoncter par le faite d'utiliser un neutre ailleurs ??

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Non aucun risque.
    Naturellement on ne néglige pas de couper le courant lors de la recherche et du raccordement du neutre ainsi que de la phase de l'inter au module.

    CdL

    Joel P.
    Joel P.

    Joel P.

    Niveau
    0
    25 / 100
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    OK c'est noté. Je vais essayer de ne pas faire péter la maison . Merci

    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    45
    Spécialité:
    Informatique / Electronique
    Mon produit Somfy favori:
    Domotique
    Ma petite astuce:
    Réfléchir avant d'agir
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Orléans
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour

    Cependant, attention, le fait de piquer un neutre sur une prise n'est pas conforme à la norme C15-100.
    En effet si un jour vous coupez le circuit prise pour faire des travaux dessus, vous pouvez, dans certains cas, avoir un retour sur le neutre de part le micromodule. Ce n'est pas du 230 volts mais je vous garantie que ça pique un peu.

    Bonne journée !

    Haut de page