Question en attente de réponse
Bonjour,
Après réparation d'un moteur Invisio 3S RTS, le fonctionnement du portail est resté un peu chaotique (ouverture et fermeture par saccades et malgré un auto-apprentissage normal). J'ai voulu modifier légèrement les paramètres P25 et P26, (limitation du couple ouverture et fermeture M1, vantail à problèmes), puis après quelques essais tout s'est arrêté et l'afficheur de l'armoire s'est éteint. Pour être complet, j'ai dû à un moment mettre le portail en manuel. Ai-je suffisamment bien resserré les écrous et les contre-écrous ? pour moi, oui ! Quelqu'un pourrait-il me donner une piste s'il vous plait ? Un grand merci pour toutes les réponses
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Vérifiez les deux moteurs en les raccordant sur une petite batterie de perceuse et en utilisant les câbles débranchés sur M1 et M2.
Si les deux moteurs fonctionnent normalement dans les deux sens, alors il faudra envisager un examen de la carte.
Richy peut s'en charger en lui envoyant un mail à son adresse; https://forum.somfy.fr/users/6899912
Bonne soirée
Merci beaucoup V-Rod pour votre réponse ultra rapide. Lors de l'auto-apprentissage le fonctionnement des vantaux, donc des moteurs, était correct. C'est après quelques essais que tout s'est arrêté brutalement, avec l'écran de l'armoire éteint. Je pencherais plutôt pour un dysfonctionnement de la carte. Je vais contacter Richy. Merci encore.
Ok, en effet, je pense aussi pour la carte.
Tenez-nous informé.
Bonne soirée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
V-Rod a répondu
Dominique a répondu
V-Rod a répondu
Dominique a posé une nouvelle question