Bonjour,
Mon moteur Elixo Smart io est bloqué en raison d'une erreur cellule.
Le voyant "18 Cell" reste allumé rouge.
J'ai contrôlé les cellules et la TX était pleine de toile d'araignée, moucherons morts et clairement obstruée. J'ai nettoyé mais le moteur reste sur l'erreur.
Il y a-t-il une procédure à suivre? Existe-t-il un moyen de contrôler la cellule (aurait-elle pu être endommagée?).
Le portail posé il y a 3 ans fonctionnait depuis sans soucis.
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée,
Nicolas
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Débranchez les cellules au boitier et paramétrez P4 = 4.
Si ca fonctionne, les cellules sont HS.
Il faudra déverrouiller le système par appui simultané sur set +/-
Bonne journée
Bonjour,
Merci beaucoup pour la réponse ! J'étais en déplacement et pas eu le temps de tester avant...
En effet en désactivant les cellules avec P=4 je peux utiliser le portail.
J'ai vérifier les branchements , ils n'ont pas bougés. Visiblement les araignées auraient dégradées la carte électronique :-(
Bonne journée
Bonjour j’ai exactement le même problème, j’ai débranché les cellules. Le voyant reste toujours rouge fixe et impossible d’ouvrir le portail.
Bonjour Francois,
Je vous invite à désactiver le paramètre de sécurité cellules.
Pour cela, modifier la valeur de P04 = 4.
Est-ce que le voyant rouge est toujours allumé ?
Bonne journée,