Bonjour,
Je viens d'acheter, et installer, un automatisme LOCKYVIA sur mon portail à 2 vantaux battants.
Tout fonctionne - SAUF LES CELLULES DE SECURITE
J'ai respecté scrupuleusement le mode d'installation et les branchements, mais çà ne fonctionne pas !
Comment s'assurer que la cellule emettrice fonctionne ?
Comment s'assurer que la cellule receptrice fonctionne ?
Comment vérifier le bon alignement des deux cellules ?
Merci pour vos retours et conseils
Cordialement
JG
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Vérifiez déjà la présence du 24v à chaque cellule.
La cellule RX émet le faisceau, il suffit de le couper à la main pour que la led se coupe.
Vérifiez portail en cours de fermeture, puis, en cours d'ouverture.
Il se peut que les moteurs soient raccordés à l'envers.
Bonne fin de journée
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Les moteurs sont correctement connectés.
Les cellules sont alimentées en permanence ou uniquement lors des manoeuvres ?
Cordialement
JG
24v permanent aux cellules.
Bonsoir,
Tout fonctionne correctement !
J'avais câblé les cellules aux bornes 4 et 5 et non pas 3 et 4.
Erreur due au câblage sur le boitier en place et aux entretoises qui divisent le bornier, d'où une mauvaise visibilité...
Merci pour votre aide
Cordialemen t
JG
Donc branchement BUS.
La mesure se fait avec portail en cours de fermeture.
Bonne journée