Question en attente de réponse

Comme nt régler les cellules de sécurité ?

Bonjour,

Je viens d'acheter, et installer, un automatisme LOCKYVIA sur mon portail à 2 vantaux battants.
Tout fonctionne - SAUF LES CELLULES DE SECURITE
J'ai respecté scrupuleusement le mode d'installation et les branchements, mais çà ne fonctionne pas !
Comment s'assurer que la cellule emettrice fonctionne ?
Comment s'assurer que la cellule receptrice fonctionne ?
Comment vérifier le bon alignement des deux cellules ?
Merci pour vos retours et conseils
Cordialement
JG

Jean G.
Jean G.

Jean G.

Niveau
0
22 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Vérifiez déjà la présence du 24v à chaque cellule.
    La cellule RX émet le faisceau, il suffit de le couper à la main pour que la led se coupe.
    Vérifiez portail en cours de fermeture, puis, en cours d'ouverture.
    Il se peut que les moteurs soient raccordés à l'envers.

    Bonne fin de journée

    Jean G.
    Jean G.

    Jean G.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Bonjour,

    Merci pour votre réponse.

    Les moteurs sont correctement connectés.
    Les cellules sont alimentées en permanence ou uniquement lors des manoeuvres ?
    Cordialement
    JG

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    24v permanent aux cellules.

    Jean G.
    Jean G.

    Jean G.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Bonsoir,

    Tout fonctionne correctement !

    J'avais câblé les cellules aux bornes 4 et 5 et non pas 3 et 4.

    Erreur due au câblage sur le boitier en place et aux entretoises qui divisent le bornier, d'où une mauvaise visibilité...
    Merci pour votre aide
    Cordialemen t
    JG

    Toni B.
    Toni B.

    Toni B.

    Niveau
    0
    27 / 100
    points

    Bonjour
    J e n ai pas de 24 volts au 2 cellule??.
    Mon branchement est le suivant
    Toutes les autres fonction marche GIRO/ RALENTISSEMENT PORTAIL etc
    Merci d avance
    Toni

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Donc branchement BUS.
    La mesure se fait avec portail en cours de fermeture.

    Bonne journée