Bonjour,
Depuis un orage de lundi dernier les moteurs de mon portail Evolvia 400 ne fonctionnent plus.
Le voyant statut clignote 6 fois, après élimination du gyrophare et de la borne accessoire 24V, d'après la notice il s'agit d'un court-circuit moteur.
Comment puis je tester mes moteurs pour savoir lequel à "cramer" ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir,
Débranchez les deux moteurs du boitier puis testez-les via une petite batterie de perceuse dans les deux sens en inversant les fils.
Si les moteurs sont ok, le boitier est HS.
Tenez-nous informé.
Bonne soirée