Question en attente de réponse
Bonjour,
Je cherche à brancher mon volet de garage V2 à un récepteur universel RTS.
J'ai essayé de brancher L1 L3 et L10 L11 mais ça ne fonctionne pas... Une idée ?
Par ailleurs, je souhaite faire la même chose sur un portail Beninca dont je joins le schéma également (sur fond gris/bleu). Je pensais brancher sur 11-12 et 18-22, est-ce bien cela ?
Merci,
Galaad
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
1/3 = 3/4 récepteur.
pour le 24v, testez sur 10/11 la tension, si =< 30v alors sur 1/2 récepteur.
pour le portail;
11/12 24v = 1/2 récepteur et 18/22 = 3/4 récepteur.
Bonne journée à vous.
Merci beaucoup pour votre réponse,
Étonnamment quand je teste 10/11 il n'y a aucune tension, et j'ai un autre boitier en dessous qui commande une autre porte de garage et c'est la même chose... Peut être que mon schéma est faux ? Mais pourtant je crois bien que c'est le bon... Je vous joins une photo au cas ou...
Mettez le noir du contrôleur sur L8 et testez sur toutes les bornes de L5 à L11 si vous trouvez une tension.
Je n'ai aucun voltage, et sur le deuxième boitier pour l'autre porte j'ai 6V avec L9 et 60V avec L10... Les deux ne sont donc pas identiques, c'est bizarre.