Question en attente de réponse
Bonjour,
Sur un portail existant a deux battants de 2m en alu j'ai une cote A de 240 mm et l'axe du portail est distant de 90mm du pilier.
N'ayant pas accès avant achat au disque de calcul, pouvez vous me dire si le montage est possible et quelles seraient les cotes B pour un angle de 90° plus ou moins 5.
En espérant ne pas devoir installer de cornière.
Merci d'avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Montrez des photos du portail, on comprendra mieux le besoin.
Bonjour,
Je vous joins un plan coté de mon portail existant, il n’est pas possible sauf tout casser de déplacer la position des axes.
Les vantaux sont volumineux mais pivotent très librement.
J’envisage un système a bras, je pense que la solution vérins genre EXAVIA ne s’adapterais pas, merci de me donner votre avis éclairé sur ce point.
Ma question est quelle serait les cotes B possibles avec le mécanisme EVOLVIA, l'ouverture des vantaux si possible à 90 mais 80 serait encore acceptable, on peut imaginer une cornière si B devient trop faible mais je préférerais éviter.
Merci de vos infos
Vous êtes dans les clous.....
Si "A" = >21-25<, "B" = >10 - 22<, a = 90°.
Bonne journée à vous.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Jean-Claude a répondu
Richy a répondu
Jean-Claude a posé une nouvelle question