Question en attente de réponse

Utilisation déverrouillage à clef avec Kit SOLARSET ?

Bonjour,

Nous avons fait installer le portail avec le pack solaire INVISIO GD RTS (Kit moteur GD RTS - Armoire CBX - Kit solaire SOLARSET).
Le portail est le seul moyen d'accès à la propriété, l'installateur a posé à l'extérieur un boitier à clef prévu pour le déverrouillage, mais paradoxalement celui-ci serait pas exploitable avec le kit solaire, il ne serait utilisable qu'avec le branchement classique en 230V.
Pouvez-vous me le confirmer ?
Est-ce qu'il y a un branchement particulier ?
Je vous remercie d'avance pour la prise en compte de ma question.
Cordialement
Jacques

Jacques
Jacques

Jacques

Niveau
0
35 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    En effet, aucun accessoire à contact sec et/ou 24v ne peut être raccordé en solaire (sauf cellules obligatoires).

    En cas de panne il faudra escalader le portail.

    Bonne journée à vous.

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    C'est normal en solaire, aucun accessoire ne fonctionne sauf les cellules si présentes.

    Bonne journée !

    Jacques
    Jacques

    Jacques

    Niveau
    0
    35 / 100
    points

    Bonjour,

    J'ai en partie trouvé ma réponse sur le forum, il ne s'agit pas à proprement parler d'un déverrouillage mais d'un contacteur à clef.
    Les moteurs ne pourraient pas être réactivés si l'on force sur le portail.
    D'après le schéma de branchement, je ne vois pas pourquoi cela ne marcherai pas en solaire, il ne s'agit pas d'ajout d'accessoire.
    Mais n'est-il pas fortement déconseillé de forcer sur les moteurs ?
    Il y a des moteurs Invisio pour lesquels on précise qu'il sont irréversibles.
    Est-ce le cas pour les 2 types de moteurs "IO3" et "RTS" ?

    Merci d'avance pour vos réponses
    Cordialement

    Haut de page