Chers utilisateurs,

Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Portail battant Axovia 3S io se réouvre lors de sa fermeture quand il y a du vent. Que faire?

Bonjour,

À la fermeture de mon portail battant lors d’une prise au vent mon portail se réouvre et reste en position ouvert. J’ai essayé de changer les valeurs de P25 et P29 au max 10 pour la limitation du couple à la fermeture mais cela n’a rien changé … faut-il que je supprime une sécurité dans le menu afin d’ éviter ce problème ?

Merci d’avance,

Adrien

Adrien G.
Adrien G.

Adrien G.

Niveau
1
117 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Les paramètres n'ont rien à voir là dedans, c'est la pose du système qui est impropre.

    Posez des photo de votre installation.

    Bonne soirée à vous

    Adrien G.
    Adrien G.

    Adrien G.

    Niveau
    1
    117 / 750
    points

    Bonjour,

    Voici les photos de l’installation (installation par une entreprise).

    Cordialement,

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Merci de poser des photo des deux bras vu de dessus.

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Une entreprise qui a fait ca ?
    L'électricien qui a brillamment procédé à cette installation, faudrait le foutre en taule !

    Adrien G.
    Adrien G.

    Adrien G.

    Niveau
    1
    117 / 750
    points

    Ah bon. Pouvez-vous m’en dire plus sur les anomalies ?

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Posez déjà les photo demandées SVP.
    Quand on sollicite de l'aide sur notre forum vous êtes invité à réagir à nos demandes.
    A contrario, voyez avec votre installateur !

    Adrien G.
    Adrien G.

    Adrien G.

    Niveau
    1
    117 / 750
    points

    Bien sûr. Je suis au boulot. Je poste dès que possible désolé.

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pas de souci.
    Tant que vous y êtes, ouvrez la box et faites une photo nette en retirant l'accus.

    Adrien G.
    Adrien G.

    Adrien G.

    Niveau
    1
    117 / 750
    points

    Voici les photos des bras du dessus

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Les bras sont bien posés.

    J'ai peur de mal comprendre, est-ce que le portail étant fermé peut s'entrouvrir si on le pousse fort de l'exter ? Ou, est-ce que le portail stoppe en cours de fermeture et repart en ouverture ?
    Ce qui ne serait plus du tout la même chose.

    Dites à l'électricien qu'il recommence son installation électrique, les normes C15-100 indiquent entre autre qu'il est interdit de poser des gaines dans le sens descente dans une boite.
    Surtout en 230v ! Dans peu de temps cette boite sera pleine de flotte.

    Bonne soirée

    Adrien G.
    Adrien G.

    Adrien G.

    Niveau
    1
    117 / 750
    points

    Le portail stoppe en cours de fermeture et repart en ouverture lorsqu’il y a un coup de vent. Je suis obligé de m’y reprendre à plusieurs fois, mais uniquement quand il y a des rafales de vent.

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Donc je comprends mieux, en fait cette rafale est interprétée comme étant un obstacle.
    Le réglage de la sensibilité d'obstacle doit être fait par un pro afin que les normes de sécurité soient respectées.
    N'hésitez pas à faire revenir votre installateur pour qu'il procède à ce réglage.

    Bonne soirée

    Haut de page