Bonjour,
Lorsque l'on change le câblage des cellules de BUS .... a .... A (P07) = 1 Faut-il impérativement remplacer le pont entre les bornes 23 et 24 (enlevé pour la connexion BUS d'origine) ?
Et si OUI à quoi sert ce pont ?
Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Si vous raccordez les cellules en mode BUS, oui il faut retirer le pont.
Bonne soirée
Bonjour Le Coyote, merci pour votre response mais vous m'avez mal compris. C'est l'inverse.
L'installation était configurer en BUS d'origine et changer pour une configuration de A (P07) =1 . Donc est ce que il faut remetrre le pont en place ? et si OUI ce pont sert a quoi?
Merci
23/24 est un contact sec N/C (normality closed)
Donc si vous débranchez les cellules de ces ports il faudra remettre le pont pour maintenir 23/24 en N/C.
De toute façon ne vous posez pas de question, s'il faut le pont vous le saurez tout de suite puisque le portail refusera de se fermer.
Bonne journée
Bonjour Le Coyote
Merci beaucoup cela est tout à fait logique et répond complètement à ma question .
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je vous souhaite une bonne journée.