Question en attente de réponse
Bonjour,
Suite à l’installation des vérins Exavia Star, je rencontre quelques problèmes. N’étant pas un expert ce sujet, j’aimerais que vous puissiez m’éclairer et je vous en remercie d’avance.
Le premier problème est avec les cellules, quand j’ouvre mon portail et que je passe devant les cellules, les vérins s’arrêtent et le portail se referme. Et quand mon portail est ouvert et que je le ferme, en passant entre les cellules, les vérins ne s’arrêtent pas, ils continuent à fermer le portail. J’ai vérifié les branchements 3 fois et c’est comme indiqué sur le schéma et les cellules sont bien branchées avec du 2x0,75.
Mon deuxième problème est que le feu clignotant ne fonctionne pas non plus, il est bien branché en 2x0,75, sur les bornes 8 et 9, comme spécifié sur le manuel d’installation.
Mon troisième problème qui me paraît bizarre, c’est après avoir programmé l’ouverture piétonne, quand j’appuie sur le bouton 2, les 2 vantaux s’ouvrent.
Une fois ouvert, je rappuie sur le bouton 2 de ma télécommande et là c’est le vantail de droite (le m2 dans mon cas) qui se ferme, le vantail m1 reste en position ouvert.
Et en rappuyant sur le bouton 2, le vantail de droite se réouvre et du coup je suis obligé d’appuyer sur le bouton 1 pour fermer mon portail.
Mon dernier problème est que il y a une heure mon portail fonctionnait bien, pour ouvrir et fermer, et là (il pleut) quand je j’appuie sur le bouton 1, il s’ouvre et quand le vérin M1 arrive en butée, il fait une secousse et les deux vantaux se referment.
J’ai comme l’impression la commande électrique ne donne pas les bonnes informations, que c’est à l’envers, je sais pas.
J’espère avoir été assez claire, je vous remercie d’avance si vous pouvez m’éclairer à ces sujets avant de pouvoir monter mon visiophone V500 et mon clavier à code.
Merci.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Vous avez vérifié les branchements ????? Curieux, car tout est à l'envers.
Vous avez du confondre la droite et la gauche et le M1 et le M2.
Commencez par inverser les fils sur M1 et sur M2, puis débranchez tous les accessoires, ne laissez branchés que les deux moteurs et refaites un auto apprentissage, voir votre notice.
Ensuite rebranchez tous vos accessoires et tout sera rentré dans l'ordre.
Bonne journée à vous
Bonjour, merci pour votre réponse rapide, quand vous me dites de commencer à inverser les fils sur m1 et sur m2, vous me parlez de passer les fils de m1 à m2 (et inversement) ou d’inverser seulement les fils de m1 et ensuite d’inverser les fils de m2???
Étant novice je pose peut-être des questions qui doivent être bête pour vous et je m’en excuse, mais pour moi ça m’aidera beaucoup.
Une dernière question, il y a t’il un côté spécifique pour chaque vérin ou on peut les mettre aléatoirement.
Encore merci et désolé pour toutes ces questions
Vous inverser sur M1 et pareil sur M2.
Les vérins sont asymétriques ils peuvent être indépendamment à droite ou à gauche.
Merci pour la réponse, après avoir échangé les fils sur m1 et sur m2 et avoir débranché tous les accessoires faut-il faire un reset avant de faire l’auto-apprentissage ou avant de couper le jus ou pas du tout.
Merci
Oui, après avoir inversé les fils, faites un reset total, puis affectez une TC et lancez l'auto apprentissage.
Ensuite affectez toutes vos TC et branchez tous vos accessoires.
Vous verrez que ca ira tout de suite mieux.
Ce n'est pas ce