Bonjour,
J'ai remplacé la carte électronique et les cellules de mon système Evolvia 400 pilotant mon portail. J'ai ouvert M2 mais je ne vois rien d'anormal. J'ai refais plusieurs fois la procédure d'apprentissage et le voyant rouge clignote toujours deux fois: le moteur M1 ouvre son vantail et atteint sa butée puis M2 se met en route et atteint sa butée Mais j'entends toujours un léger "grognement" comme s'il voulait continuer le mouvement d'ouverture. En appuyant sur le bouton de la télécommande j'arrête ce "grognement".
Si je réappuie sur la TM, M1 se remets en fonctionnement dans le sens de l'ouverture bien que le vantail soit déjà ouvert au max. Donc aucun des deux vantaux ne se ferment.
Auriez vous une idée, je ne sais plus quoi tester.
Par avance merci.

JEAN CLAUDE G.
JEAN CLAUDE G.

JEAN CLAUDE G.

Niveau
0
28 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Un moteur qui continue de tourner parce que son pignon plastique patine sur l'arbre.

    A contrôler.

    JEAN CLAUDE G.
    JEAN CLAUDE G.

    JEAN CLAUDE G.

    Niveau
    0
    28 / 100
    points

    Bonjour
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Je re-démonte pour vérifier mais je pense que c'est bien la cause du pb.