Chers utilisateurs,

Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement. Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Problème sur volet battant lors d’un scénario ?

Bonjour,

Lors d’un scénario programmé pour la mise en position MY les volets roulants effectuent la tâche normalement mais les volets battants s’arrêtent en plein milieu de la course sans être arrivés en position MY ? Merci

Merci,

Francois C.
Francois C.

Francois C.

Niveau
0
32 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Quel moteur ?
    Sur votre scénario, chaque moteur est concerné individuellement ou sont-ils en groupe ?
    Est-ce que avant ca fonctionnait ?

    Bonne soirée

    Francois C.
    Francois C.

    Francois C.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Moteur rts et programmmation individuelle pour la mise en MY .c’est la première fois que faisais une programmation en MY

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, donc vous avez programmé le My via son point de commande, c'est bien ca ?
    Ensuite, si vous commandez le My de Tahoma, est-ce qu'il se positionne correctement ?
    Si oui, aucune raison pour que le scénario ne se réalise pas correctement.

    Quel âge le moteur ? Yslo ou Synaptia ?

    Francois C.
    Francois C.

    Francois C.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Les moteurs ont été monté en 2019 et ce sont des yslo
    Tout fonctionne normalement avec tahoma sauf en mode scénario . Bonne soirée

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Posez ici une capture de la fabrication du scénario.

    Avez vous plusieurs Yslo ? Si oui, font-ils la même chose ?

    Francois C.
    Francois C.

    Francois C.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Ré-bonjour
    Oui les 2 volets battants font la même chose
    Merci

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je ne vois rien concernant une position My....?
    Ni sur les VR (mode discret) ni sur les VB (ouvert).

    Refaites votre scénario concernant uniquement les VR en My indiqué en %.
    Puis faites un autre scénario uniquement pour les 2 VB en My indiqué en % (>81-86%<)

    Bon W.E

    Haut de page