Bonjour,
J'installe un visio V500 connect et un portail Ixengo.
On triuve les connexions dans la doc du visio , mais je voulais utiliser le boîtier du portail car tous mes câbles arrive dans ce boîtier et ensuite reparte vers l'écran , visio extérieur, gâche électrique...
Est il possible d'utiliser les connexion du boîtier.
Je pensais connecter l'écran sur les contacts 30 et 31,
Le visio extérieur sur 27 et 28 et la gâche sur 25 et 26...
Du coup je connect les contact "no et com" sur le visio extérieur.
Je pensais également utiliser le 24vdc pour alimenter l'écran intérieur.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Quel cafouillage et quelles drôles d'idées ...
L'alimentation du moniteur se fait par le biais d'une alimentation proche du moniteur.
Aujourd'hui, tous mes cable arrive dans le boîtier, je souhaites pouvoir optimiser cette installation. Il existe des contacts qui semble faire l'affaire, mais aucune doc expliquant les branchements. D'où ma question.
Sinon je mets des wago partout pour reconnecter les câbles, mais ce sera pas très propre
..
C'est un peu divagant ces idées ou je ne comprends rien.
30/31 c'est pour connecter un contact sec pour l'ouverture totale . Pas un écran !
27/28 pour un organe de sécurité, pas une platine de rue !
25/26 pour une serrure commandée par la CBX .
24 V , la CBX ne doit pas fournir plus de 500 mA, l'alim du V500 demande une alim 24 V de 2A.
L'alimentation du V500 se fait dans le sens moniteur interne vers platine de rue et pas l'inverse.
Il n'y a pas de bornes alim sur la platine de rue.
Bonjour,
Merci de vos réponses,
Sur les doc de l'ixengo, le 24vdc est noté 1.2A et sur les alim fournies avec le V500 sont de 1A et 1.5A...
Je ne comprends pas la réponse, je vous joins le schéma que jai trouvé.
Maintenant si mon insistance dérange dites le moi, je voulais juste comprendre ce que je vois ...