Bonjour
Vous êtes sur le Forum Somfy, en quoi peut on vous aider ?
Bonjour Jacky
J'ai branché hier un thermostat V2 sur une pompe à chaleur Hitachi yutaki S ( bornier 5 et 6 comme indiqué )
J'ai bien débranché le récepteur d'origine ( bornier 3 et 4 ) et également déconnecté sur l'ecran lcd comme demandé
La régulation ne fonctionne pas
je voulais savoir pourquoi
Merci beucoup
Le thermostat de Somfy est du type contact sec, autrement dit c'est un simple interrupteur.
Si vous faites toucher les fils du bornier 5 et 6 la PAC doit démarrer.
Si elle démarre le thermostat à un problème
Si elle ne démarre pas votre PAC est mal paramétrée.
Merci
La pac démarre très bien avec le V2
C'est la régulation qui ne fonctionne pas
Si vous parlez d'une régulation proportionnelle, le fait de mettre un thermostat a contact sec vous fait perdre cette fonction.
Le thermostat V2 gére une température que vous choisissez par exemple 20°
Quand la température est atteinte il coupe la PAC
Quand la température redescend a 19.5 il relance la PAC
et ainsi de suite.
Vous pouvez vérifier le fonctionnement du thermostat en baissant la température par exemple à 10°, et la PAC doit s'arrêter.