Question en attente de réponse

Raccordement compteur de consommation ?

Bonjour,

J’ai déjà un câble de communication sur le connecteur TIC du Linky pour la communication avec ma borne de recharge électrique et je souhaiterais connecter en plus le compteur de consommation Somfy .
Est ce possible de raccorder les 2 sur les bornes du Linky

Merci,

Patrick
Patrick

Patrick

Niveau
1
319 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Patrick
    Compte tenu des caractéristiques données par Enedis je pense qu'il n'y a pas assez de puissance pour alimenter deux modules

    https://www.enedis.fr/media/2035/download

    Patrick
    Patrick

    Patrick

    Niveau
    1
    319 / 750
    points

    Bonjour
    Merci Jacky pour votre réponse mais comme sur le message que vous avez envoyé la sortie est en tension et enedis signale une puissance minimum alors pourquoi pas ?
    Merci

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je vous ai mis le lien vers la documentation complète.

    Dans le meilleur des cas ça marche, dans le pire vous cramez les deux boitiers ou le module d'alimentation du Linky.

    J'ai pas trouvé de retour d'expérience sur le sujet.

    Damien D.
    Damien D.

    Damien D.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Oui c'est possible car à l'arrière du compteur de conso Somfy vous avez un bornier I1 I2 permettant le raccordement avec votre borne de recharge VE

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Damien
    Merci pour l'info, car impossible de la trouver dans la documentation sur internet.

    Patrick
    Patrick

    Patrick

    Niveau
    1
    319 / 750
    points

    Merci Damien pour votre réponse

    Pouvez-vous me donner la référence de votre compteur de consommation

    Damien D.
    Damien D.

    Damien D.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    J'ai celui ci

    https://boutique.somfy.fr/capteur-de-consommation-connect...

    En effet il n'y a rien dans la documentation mais sur le guide de montage il est indiqué que si des fils sont présents sur le tic linky I1 I2 ces fils doivent être reliés sur le bornier derrière le compteur d'énergie.

    Patrick
    Patrick

    Patrick

    Niveau
    1
    319 / 750
    points

    Merci Damien

    Impeccable car effectivement cela n’apparaît pas sur la documentation commerciale

    Damien D.
    Damien D.

    Damien D.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Voici la photo du montage avec le connecteur arrière

    Patrick
    Patrick

    Patrick

    Niveau
    1
    319 / 750
    points

    Merci Damien pour toutes ces informations

    Haut de page