Question en attente de réponse
Bonjour,
Je viens de terminer l'auto apprentissage de mes moteur et j'ai un moteur qui continu de forcer après la fermeture pendant quelque seconde. On voit que ça force sur la fixation.
En ouverture les portails arrivent tranquillement.
En fermeture l'autre portail arrive plus tranquillement
Ci joint une vidéo.
Est ce normal?
Cordialement
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
La patte de fixation au battant n'est pas fixée sur un renfort obligatoire.
Elle se trouve sur une partie souple du battant, donc, le moteur recherchera à chaque fermeture le point dur de résistance.
Il fallait poser les moteurs sur la traverse basse (si présence de renfort).
Bonne journée à vous
Bonjour,
Si elle est fixée sur une barre de renfort que j'ai placé à cette hauteur et non sur la première lame.
Impossible....! Un renfort est placé en usine à l'intérieur d'une traverse.
On voit nettement la lame s'enfoncer par la pression du vérin, cela indique bien qu'elle est creuse.
Pouvez vous poser ici la fiche technique de votre portail ?
Sur un portail "motorisable" doit être indiqué l'endroit d'insertion du renfort; si non indiqué = portail non motorisable.
Si vous fixez la patte sur une lame il faut obligatoirement des canons internes pour éviter l'écrasement de la lame et deux renforts sandwich de tailles suffisantes et fixés au minimum par 4 points.
Je ne vois pas de renfort de ce type ?
Il faut bien comprendre que le moteur fait son boulot, il faut aussi que le portail soit adapté.
Bonne journée
C'est moi qui est assemblé le portail acheté en kit.
Il y avait une barre lame renforcé avec une barre metalique à l intérieur
Bonjour,
Apparemment mauvais montage !
C'est normal qu'il force, la procédure de positionnement de la patte du vérin sur le vantail n'est pas respectée.
La noix du vérin ne semble pas être en fin de course en fin de fermeture ...
Revoyez la notice de montage, il faudra certainement percer d'autres trous.
Et faites ce contrôle :
https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin
En fermeture, le point de force de fin de fermeture est quand la noix est en bout de vérin.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question