Bonjour,
Après coupure EDF et changement de batterie, les deux battants s'ouvrent en même temps, le vantail de recouvrement est bien prioritaire. Mais en fermeture les battants se touchent et se bloquent. Question est-il possible de désynchroniser le vantail prioritaire afin qu'il s'ouvre avant l'autre et qu'il se ferme après l'autre.
Merci par avance
Ci-joint photo de la carte
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Il faudra faire une RàZ par appui long sur bouton 4 et refaire une mise en service complète. Voir votre notice.
Bonne journée
Bonjour,
Merci, après 2 tentatives cela a fonctionné.
Bonne journée à vous
Parfait, merci de votre retour et bonne journée également.