Question en attente de réponse
Bonjour,
Depuis une coupure d'électricité mon contact sec ( v500 io et interrupteur Contact sec )ne fonctionnent plus .
J'ai remis p37 sur 1.
Mais rien n'y fait.
Si quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être .
Les fils ne sont ni corrodé ni abîmé.
Les 2 points de contact sec on toujours bien fonctionné avant cette événement.
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
L'appareil est-il sous garantie ?
Son âge ?
Faites un contact avec un fil sur les bornes 29/30 et 30/31, cela actionne t-il le portail ?
Le contact sec est sur 30/31 ou 31/32 selon que c'est l'ouverture piéton ou totale.
Faites ce que vous dit Richy, à l'aide d'un trombone faites un contact bref <0.5s sur 30/31 ou 31/32.
Un dégât électrique quel qu'il soit n'est pas couvert par la garantie.
Tenez nous informé.
Bonne journée
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Mes contacts sec sont en 10 et 11 .
Est ce que l'on parle bien de la même chose ?
Cordialement
Exact j'ai confondu avec une box.
Sur ce moteur le contact est en 9/10 ou 10/11.
C'est étrange qu'en mode radio il fonctionne mais pas en contact ? C'est fort possible que ce soit le visio en panne.
Donc shuntez sur 10/11.
J'ai en effet essayer de shunter 10-11 mais aucunes action du portail .
Petite question : le fusible ( qui m'a l'air en bon état ) a quelle role ?
Cordialement
Le fusible est pour l'éclairage.
Je vois qu'il y a deux opérateurs secs de raccordés, débranchez en un pour localiser si l'un d'eux est en défaut.
Débrancher et tester pas de problèmes.
Par contre le contact ne se fait toujours pas en faisant le shunt .
Est ce que ça pourrait venir du paramétrage ? Il n'y pas une exception ou ça fonctionne que si on est sur tel ou tel paramètres ?
P37 = 0
Si vous avez débranché tous les fils de 10/11 et que vous avez shunté 10/11 avec un trombone et que ca ne fonctionne pas, alors la carte est en défaut.
Oui j'en ai bien l'impression, mais ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a aucuns défauts qui remonte sur l'ecran et je ne comprends pas pourquoi cette coupure aurait pu mettre en défaut des contacts sec sanchant qu'ils étaient en circuit ouvert ♂️
Je n'ai aucune explication rationnelle à cette situation.
Bonne journée
Je me suis aussi banané, c'est bien sur 9/10 et 10/11 qu'il faut agir.
Faut voir si l'intérieur n'aurait pas été visité par des bestioles ou souris.
Age du matériel ?
Arrive t-il que l'écran soit vide, sans affichage ?
@le coyote merci pour vos réponses
@richy , le matériel doit avoir 4-5 ans .
Pour ce qui est des souris impossible mais j'ai bien pensé a fourmis ou bébé escargot mais je ne vois aucunes traces de squat de ces petites bêtes ♂️
Et pour l'affichage il a l'air de fonctionner correctement rien ne m'a interpellé.
Merci pour vos réponses
2018, c'est à l'envers et flou.
Age 211/18.
4/5 ans, c'est bon pour avoir un boîtier en défaut.
Impossible n'est pas Français !
Faut ouvrir pour juger de la propreté interne.
Je suis en train d'en examiner une, propre dehors, mais pipi de souris dedans !...
Oui complètement, il faudrait que j'ouvre pour jeter un œil a la CE .
En effet il est peut être de 2018 comme le dit le coyote je ne me rappelle plus on l'avait acheté avant notre construction.
Ça doit faire 4 ans d'utilisation je dirais depuis l'installation
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Cédric a répondu
Richy a répondu
Le Coyote a répondu
Cédric a répondu
Richy a répondu
Le Coyote a répondu
Cédric a répondu
Le Coyote a répondu
Cédric a répondu
Le Coyote a répondu
Cédric a répondu
Le Coyote a répondu
Cédric a répondu
Le Coyote a répondu
Richy a répondu
Cédric a posé une nouvelle question