Comment avoir le contrôle de mon chauffe-eau avec ma TaHoma ?

Bonjour,
J’aimerai pouvoir avoir le contrôle de mon chauffe eau de 2400w sachant que j’ai à présent une installation solaire
Malheureusement j’ai un récepteur izoma on of somfy qui ne me permet pas de le faire car la limite et de 2000 w maxi
Quelle serai la solution la plus adapté ?
Merci

Merci,

Christophe F.
Christophe F.

Christophe F.

Niveau
0
72 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vous faites comme j'ai fais,
    Un relais de puissance 16a en amont du Izymo.
    Dans le tableau il trouve sa place en lieu et place du relais HC/HP qui ne sert à plus rien grâce à votre prod solaire.

    Bonne journée

    Christophe F.
    Christophe F.

    Christophe F.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Merci pour votre réponse
    Mais j’aimerai ,si possible pouvoir le piloter en marche forcée avec un programme perso et conserver le contacteur j/n de façon à le repositionner en auto si besoin

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Rien de plus facile, vous raccorder le relais derrière le contacteur HC/HP, mais attention, la marche forcée se fera sur ce contacteur et stoppera dès l'heure creuse arrivée.
    Donc, difficile d'établir des scénarios dans ces conditions.

    Bonne journée

    Christophe F.
    Christophe F.

    Christophe F.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Merci
    Bonne journée

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Christophe
    Comme cette question revient régulièrement voici pour la nouvelle année le schéma qui permet de garder le pilotage EDF avec le contacteur Jour/nuit et de piloter le forçage par Tahoma avec un Izymo.

    L'Izymo ne fait que simuler l'impulsion EDF pas de problème de puissance.

    Christophe F.
    Christophe F.

    Christophe F.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Super merci beaucoup
    J’espère juste que dans ces conditions je pourrai avoir la possibilité de sois -conserver le système automatique j/n
    Ou - de supprimer ce système automatique pour pouvoir en avoir ça gestion total
    Merci encore et très bonne soirée à vous

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Si vous voulez couper temporairement le pilotage EDF tout en gardant la possibilité de forcer le chauffe eau, par exemple quand on part en vacances, il faut ajouter un interrupteur (voir schéma) et ne pas utiliser la fonction de coupure de vacances du contacteur jour/nuit

    Christophe F.
    Christophe F.

    Christophe F.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Merci beaucoup

    Christophe F.
    Christophe F.

    Christophe F.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Bonjour Jacky
    J’ai fait le câblage en respectant bien votre schéma mes rien ne se passe …?

    Christophe F.
    Christophe F.

    Christophe F.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Es ce que ça peux venir de mon kjn ETC 225 Hager ?

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir Christophe
    Non aucune raison.

    Par contre vérifier sur le contacteur jour nuit si les plots A1 et A2 respecte bien le schéma de branchement standard.

    Normalement A1 recoit la phase via le contact sec du Linky
    A2 doit être branché sur le neutre.

    Christophe F.
    Christophe F.

    Christophe F.

    Niveau
    0
    72 / 100
    points

    Tout est ok mais c’est uniquement en marche forcé que le cumulus est alimenté
    Le contacteur izymo est bien piloté via l’application mais aucune action sur le cumulus ….

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vous avez une erreur quelque part.

    Si vous mettez une lampe entre la borne C et la borne N de l'Izymo vous devez la piloter avec tahoma.

    Si ça marche les contacteur Jour Nuit se comporte comme une lampe avec les borne A1 et A2 (A1 avec C et A2 avec N)

    Mettez moi une photo du branchement

    Haut de page