Question en attente de réponse
Bonjour,
Je vais installer chez moi une Motorisation SGS Essential à vis pour portail battant. J’ai environ 30-35mètres de distance entre mon tableau électrique et mon portail.
Quelle section de câble dois-je mettre ? 1,5mm2 ou 2,5mm2.
Et quel calibre pour le disjoncteur 10A ou 16A ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Du 3 x 2.5 rigide et un C10 vont très bien.
Bonne soirée
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, pourquoi du rigide plutôt que tu souple ?
Cordialement
Le souple s'effrite aux raccordements.
On le privilégie pour l'alim 230v alors que pour tout le reste mettez du souple en 075.
Bonne soirée
Bonjour,
3x2.5² , pour limiter les pertes dues à la longueur.
En souple ou en rigide.
Mais il faudra mettre un boîte de dérivation pour repartir en 1.5² souple pour alimenter le boîtier.
Ne pas brancher du fil rigide en section 2.5² ou 1.5² sur les bornes du boîtier électronique.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question