Quel câble et quel disjoncteur pour moteur de portail

Bonjour,

Je vais installer chez moi une Motorisation SGS Essential à vis pour portail battant. J’ai environ 30-35mètres de distance entre mon tableau électrique et mon portail.
Quelle section de câble dois-je mettre ? 1,5mm2 ou 2,5mm2.
Et quel calibre pour le disjoncteur 10A ou 16A ?

Merci,

Tom P.
Tom P.

Tom P.

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Du 3 x 2.5 rigide et un C10 vont très bien.

    Bonne soirée

    Tom P.
    Tom P.

    Tom P.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Bonsoir,
    Merci pour votre réponse, pourquoi du rigide plutôt que tu souple ?
    Cordialement

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le souple s'effrite aux raccordements.
    On le privilégie pour l'alim 230v alors que pour tout le reste mettez du souple en 075.

    Bonne soirée

    Bonjour,

    3x2.5² , pour limiter les pertes dues à la longueur.

    En souple ou en rigide.

    Mais il faudra mettre un boîte de dérivation pour repartir en 1.5² souple pour alimenter le boîtier.

    Ne pas brancher du fil rigide en section 2.5² ou 1.5² sur les bornes du boîtier électronique.