Bonjour,
Les câbles des cellules optiques on été endommagé,jai donc commandé des nouvelles mais le nouvelles ont 3 fils chacune alors que les anciens on 2 et 3 auriez vous un schéma de câblage ?ou compatibilité impossible ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Yannick,
Voici le schéma de câblage de votre emmetteur XSE :

Bonne journée,
Merci Yannick mais voici le problème : le câblage de ma barre OSE était 2 fils (noir et rouge) sur le connecteur de gauche (J1) et le nouvel émetteur XSE a un bornier à 3 fils qui précise brun / vert / blanc alors que les fils sont noir / rouge. De même le bornierJ2 précise brun vert blanc alors que mes fils sont noir brun bleu en J2. Quelle est la solution ? Merci d’avance.