Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Pourquoi le code CC apparait en début de fermeture et pas au dernier quart de fermeture ?

Bonjour à toutes et tous,

Ma porte de garage enroulable équipée d'un boîtier Axroll, de deux cellules et d'une barre palpeuse installé en 2011 s'ouvre correctement mais ne veut plus descendre.
Le problème est apparu après que j'ai demandé sa descente alors qu'un obstacle masquait le faisceau des cellules.
Après vérification, la porte est autorisée à descendre quand elle est positionnée à la manivelle aux environs d'un quart de la fermeture totale (donc en bas). Lorsqu'elle descend et que j'exerce un effort sur la barre, la porte stoppe et remonte normalement. J'en conclue que la barre et sa gestion fonctionne correctement.
Cependant, il faut que je programme P1 = 00 (donc barre désactivée) pour que la porte descende normalement depuis le haut.

Quelqu'un aurait il une idée de pourquoi la barre et sa gestion fonctionne bien en bas et pas en début de course en haut en n'autorisant pas la descente de la porte ?

Merci d'avance pour vos retours,
Bien cordialement Stéphane

Stéphane P.
Stéphane P.

Stéphane P.

Niveau
0
45 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    CC = attente de ré inversion du moteur, ce qui n'a rien à voir avec un dispositif de sécu.

    C'est mortel de manoeuvrer un moteur avec la CSI alors qu'il est sous tension 230v, vous risquez de cramer le condensateur et surtout de faire perdre les FdC.
    Lors d'une manœuvre CSI coupez toujours le 230v.

    Faites un réglage des FdC aux boutons du moteur et faites une RàZ au Axroll suivie d'une remise en service.

    Tenez nous informé.

    Bonne journée

    Stéphane P.
    Stéphane P.

    Stéphane P.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points

    Bonsoir Charly,

    Merci d'avoir répondu si vite.
    J'ai refait les fins de courses moteur Gaposa M2A et le problème persiste. Cependant, je ne sais pas comment faire une RàZ du Axroll. Pourriez vous m'indiquer les étapes ?
    D'avance, merci,
    Bien cordialement, Stéphane

    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Mettez tous les paramètres sur "réglage usine" puis supprimez toutes les TC et refaites une mise en service comme s'il s'agissait d'un neuf.

    Bonne soirée

    Haut de page