Bonjour,
Remplacement de l'électronique de commande
En consultant la video Mise à jour SGA 4100-5000-6000 ON PEUT ENTENDRE:Débrencher les cellules 3 et 4 de l'ancien électronique et branchez les sur les bornes 3 et 4 de la nouvelle puis concernant les points de commande filaire: débranchez les fils des accessoires des bornes 3 et 4 de l'ancien et branchez sur les bornes 5 et 6
le 3 et 4 de l’ancienne ne peuvent pas etre branchés à la fois
sur la 3 et 4 et 5et6 de la nouvelle ! Merci de m'apporter le correctif qui s'impose

Merci,

patrick G.
patrick G.

patrick G.

Niveau
2
976 / 2000
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Sur les nouveaux boîtiers, les bornes 3 et 4 ne sont prévues que pour le raccordement des deux cellules.

    Tout ce qui concerne les commandes filaires, Visio, contacts à clé et autre accessoires doivent être connectés aux bornes 5 et 6.

    Si votre ancien boîtier est en panne, vous pouvez le faire réparer économiquement et pas de question à se poser ...
    Pour contact et infos : https://forum.somfy.fr/users/6899912

    De toute façon, il faut faire ce que dit ou est écrit dans le mode d'emploi, rien à corriger.