Question en attente de réponse
Bonjour,
Pourriez-vous me donner le schéma de branchement entre le recepteur RTS (ref 5013041B) et le moteur serenia 1100 IO (ref 1246364)
un grand merci par avance,
Manu
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
1/2 récepteur = 6/5 moteur
3/4 récepteur = 10/2 moteur
Mesurez 6/5 que le 24v soit permanent.
Bonne soirée
Bonsoir Charly
Cela ne semble fonctionner
Quand j'effectue ce branchement la lumière verte à côté de la touche SET sur le moteur reste allumée
Si j'appuie sue le bouton d'appairage sur le recepteur aucune diode ne s'allume sur celui-ci
En tout cas merci pour ce retour rapide
3/4 RX = 10/2 moteur c'est sûr.
trouver le 24v avec un contrôleur via + et un autre contact.
Bonsoir Charly
Il m'a fallut passer par une alimentation extérieure faute de 24v permanent sur le moteur mais maintenant tout fonctionne parfaitement
Un grand merci pour votre aide
Il fallait supprimer le mode éco pour maintenir le 24v permanent.
Merci de votre retour et bonne soirée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question