Ajout IO sur verrière Velux avec ouvrant motorisé en filaire avec WindowsMaster ?

Bonjour,

J’ai une verrière Velux Commercial UGP avec un ouvrant motorisé en filaire par un moteur WindowsMaster WMU861-1 + une centrale WCC 103. L’ouverture/fermeture de cet ouvrant se fait aujourd’hui depuis un interrupteur.

Je souhaite aussi pouvoir piloter l’ouverture de cette verrière depuis ma box Tahoma switch.

On m’a recommandé de connecter un Récepteur Accès io (Réf 1841229) a la centrale WindowMaster.

Est ce la bonne solution ?

Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Nicolas

Nicolas R.
Nicolas R.

Nicolas R.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Nicolas.
    En utilisant la borne X3 de votre centrale ça doit fonctionner.
    Sur le module Somfy il faut utiliser R1 pour ouvrir et R2 pour fermer

    Ci joint les deux documentations