Installer un Micro-Module d'éclairage RTS 2401161 sur va et vient (neutre connecté à un des deux inter)

Bonjour,
Je possède une télécommande Keytis RTS pour ouvrir/fermer mon portail.
Maintenant, j'aimerais utiliser le deuxième bouton de cette télécommande pour allumer/éteindre 2 appliques murales sous mon porche.
Ces deux appliques sont commandées par 2 interrupteurs (un au Rez de Chaussé et l'autre au sous sol).

Je m'attendais à trouver des branchements classiques avec la phase et les navettes sur chacun des interrupteurs mais ce n'est pas le cas.
Je me retrouve avec le Neutre, la Terre et un fil noir (phase, ou navette ?) branché sur l'interrupteur du sous sol.
En plus quand je regarde la fiche de câblage avec neutre, je vois qu'il faut brancher 2 fils de neutre au bornes du micro-module.
Est-ce que je dois ajouter un wago pour avoir 2 Neutre à partir de celui déjà présent ?
Enfin, il me reste un fil noir. Et pas de phase ?

J'ai mis les photos en pièce-jointe. J'espère que ça vous aidera.
Merci beaucoup.

Helene T.
Helene T.

Helene T.

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Helene T.
    Helene T.

    Helene T.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Bonjour Jacky,
    Merci pour votre réponse rapide.
    J'ai consulté le post comme vous me l'avez conseillé et je résume :

    • Je dois installer mon micro récepteur au sous sol (ou se trouve le neutre);
    • Je dois ponter l'interrupteur du rez de chaussée et utiliser un interrupteur smoove éventuellement.
    • Pour ce qui est du reste, je n'ai pas trouvé de schéma qui ressemblerait à mon installation. Où je n'ai pas su transposer les schémas existants pour qu'ils correspondent.
      Auriez vous plus de détails à me donner, s'il vous plaît ?
      Merci.

    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vous avez un va et vient, mais les couleurs des fils ne respectent aucun standard électrique.
    Un électricien n'accepterait pas de faire une modification sur une telle installation
    Reprenez un schéma de va et vient et essayer de faire correspondre votre installation.