Question en attente de réponse
Bonjour,
Je viens d'installer un portail coulissant avec un moteur SLIDYMOOVE 600 FR et j'ai placé mes cellules mais elles ne fonctionnent pas, la led rouge d'une des cellules s'aullmue et quand je passe la main devant le faisceau est bien coupé mais impossible qu'elles fonctionnent; le portail ne s'arrête pas.
J'ai installé les cellules après avoir programmé le fonctionnement de l'ouverture et apparament comme les explications ne sont pas très claires sur la documentation, je viens vers la communauté pour éventuellement un petit coup de pouce; si quelqu'un a déja été confronté au problème.
Bonne journée.
Cdt.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
1ère chose à vérifier, lancez l'ouverture du portail et coupez le faisceau. Que fait le portail ?
Bonne journée
Le portail fonctionne très bien, il s'ouvre et se ferme sans problème mais dès que je coupe le faisceau avec main pendant le fonctionnement du portail à l'ouverture ou le fermeture, la led s'éteint mais le portail continu de s'ouvrir ou se fermer.
Alors vous n'avez pas reconnu les cellules dans l'électronique.
Avant tout contrôlez le 24v sur BUS et aux deux cellules.
Bonne journée
Bonjour,
Le 24 volts es tbien présent mais que veut dire exactement "reconnaître les cellules" car quand je les programmes, la led verte clignote vite mais ne se fixe pas; il y a autre chose pour moi que je ne comprend pas; est il necessaire de connecter avant ou après le mémorisation de la course du portail ?
Merci.
Cdt
Bonjour,
Il faut d'abord bien lire et comprendre la notice concernant les cellules.
Et appliquer ce qui est écrit.
A la rigueur, faites une RAZ du boîtier électronique , le voyant rouge clignote par 2 fois.
Et recommencez la mise en service.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question