Jeu fermeture portail

Bonjour, j'ai installé ma motorisatiion Somfy SGS Essential comme stipulé sur la notice. J'ai effectué l'apprentissage. Le portail se ferme et s'ouvre correctement cependant j'ai un jeu de 2-3 cm si je pousse le portail vers l'extérieur ou s'il y a du vent les vantaux bougent. Il y a un reglage pour une butée d'ouverture mais aucun réglage pour la femeture. Le portail arrive bien sur la butée au sol. J'ai trouvé une vidéo qui explique que si on a ce souci il faut enlever manuellement le moteur et lancer une ouverture fermeture pour régler ce problème mais en vain j'ai toujours cet écart. MErci d'avance pour votre aide.

Merci,

Philippe C.
Philippe C.

Philippe C.

Niveau
0
46 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Philippe C.
    Philippe C.

    Philippe C.

    Niveau
    0
    46 / 100
    points

    RE bonjour, en fait je suis entre deux. J'ai 2 cm entre l'axe de la fixation du portail et l'arête du pilier. Sur la notice il calcule de 1 à 2 ou de 2 à 3 . Pour A 2cm et B 30,5 CM
    Merci d'avance

    Si le déplacement de la patte au portail est nécessaire cela indique que l'une des deux cotes n'a pas été respectée.

    Si le glissement de la patte suffit à rattraper le jeu, vous pouvez agrandir les oblongs à la lime ronde.

    Bonne journée

    Philippe C.
    Philippe C.

    Philippe C.

    Niveau
    0
    46 / 100
    points

    Bonjour voici les photos. Merci

    Philippe C.
    Philippe C.

    Philippe C.

    Niveau
    0
    46 / 100
    points

    Bonjour voici les photos

    C'est ce que je pensais, votre système est mal posé.
    Ca se voit du 1er coup d'oeil car l'arc boutant du vérin est inversé vers le pilier.
    Vous devez prendre une cote A = 0 à 1cm ce qui donne un B = 30.5cm montage L.e.

    De plus ce montage est dans le rouge donc non conseillé par Somfy.
    Pour augmenter l'arc boutant vers le battant il faudrait caler de 2 cm sous l'équerre au portail.

    Bien sûr après réinstallation il faudra refaire un auto apprentissage;

    Bonne journée

    Bonjour,

    De plus, il faudra changer le boîtier de raccordement !

    Aucun fil ne doit être introduit par le haut, mais par le dessous.

    L'eau va rentrer dans le boîtier et bonjour les dégâts.

    Philippe C.
    Philippe C.

    Philippe C.

    Niveau
    0
    46 / 100
    points

    Bonjour et merci pour vos messages. Ma côte A est de 2 cm l'axe du portail est à l'intérieur comme sur la photo. J'ai pris pour B la valeur 30,5CM. Comme indiqué sur la molette. Du coup je dois réhausser l'équerre qui est sur le pilier de 2CM c'est bien ça ? Merci d'avance

    Haut de page