Cette question a été résolue
Voila je viens d'installer une Protexiom 300 avec clavier inclus .
Après installation et du a ma configuration j'aimerai passer mes detecteurs de mouvement a +45 s et celui d'ouverture sans délai .
malgré la modification des commutateurs 1et 2 , un reset , un reprogrammation des detecteurs et plusieurs éssais je n'y arrive pas , merci pour votre aide
salut,
si tu n'a pas de clavier lcd ni interface PC, tu ne pourra pas modifier la temporisation, c'est soit en modifiant les switch, zone AT=45 secondes incompressible ou en A,B,C immédiat.
si tu as un clavier LCD, c'est dans le menu 7 (voir fichier joint)
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
0% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question