Cette question a été résolue
Bonjour David,
Comme indiqué par Robert:
Et il faut alimenter en 24V continu les bornes 1 et 2 (0V sur 1 et 24V sur 2) en 24V.
Si vos motorisations ne délivrent pas ce type de tension, il vous faudra rajouter un transformateur 24V.
Bonne journée.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
50% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
Bornes 1 et 2...
Il n'y a aucun teste à faire et j'ai deux moteur
Donnez moi la référence de votre récepteur radio
Ref 2400556
Alimentation du récepteur, OV sur borne 1 et 24V sur borne 2
Commandes relais 1 bornes 3 et 4
Commandes relais 2 bornes 5 et 6
Oui ok merci mais sur mon moteur ou je me branche
Si vous ne savez par raccorder un simple relais je ne peux rien pour vous
Désole je c'est branche un fil relais mais sur quelle fiche je vient le raccorder au niveau des moteurs
Vous parlez en termes tellement basiques que je ne comprends même pas votre question.
Ce que je comprends, c'est que vous ne connaissez rien à l'électricité, alors n'y touchez pas, c'est dangereux, pour le matériel, pour votre maison, pour vous.
Désolé mais le principe d'un forum c'est pour aider ou renseigner. Désolé de vous déranger vous n'avez cas pas répondre. Merci pour les infos.
Ma question est simple je demande comment raccorder mon récepteur radio a mes moteur de porte de garage sur quelle fiche de raccorder pour rapport au schéma merci
Ok merci pour pour l'explication en détail excellent
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Gladys a été sélectionné comme meilleur répondant
David a répondu
Gladys a répondu
David a répondu
Robert a répondu
David a répondu
Robert a répondu
David a répondu
Robert a répondu
David a répondu
Robert a répondu
David a répondu
David a répondu
Robert a été sélectionné comme meilleur répondant
David a répondu
Robert a répondu
David a posé une nouvelle question
David a posé une nouvelle question