Cette question a été résolue
Je viens de remplacer ma MOD 230 sur mon automatisation CHAMBORD par une AX 230. En fin de branchement j'ai dû modifier les branchements, car un vantail s'ouvrait quand l'autre se fermait. Maintenant ils fonctionnent bien ensemble dans le bon sens mais il reste deux soucis :
1) C2 est fermeture alors que dans le programme cela devrait être Ouverture
et inversement C4 est ouverture alors que dans le programme cela devrait être Fermeture
2) A la fermeture le deuxième vantail, droit, ne se ferme pas entièrement. Pour pouvoir le plaquer il faut lancer un peu la réouverture, puis de nouveau la fermeture en milieu de course pour que le vantail plaque ????
Du fait de l'inversion C2 -C4 (et pourtant j'ai tenté de modifier mes fils branchement moteurs) j'ai inversé les temporisations t7 et t8 mais n'est ce pas cela qui provoque le souci à la fermeture.
Merci d'avance de vos infos.
Respecter la notice pour le branchement des moteurs. Faire les essais d'ouverture et fermeture en P0 = 6 Mode appui maintenu
La touche « + » du clavier interne commande l’ouverture.
La touche « - » du clavier commande la fermeture.
Dans ce mode de fonctionnement, aucun organe de
sécurité n’est activé à l’exception de l’arrêt d’urgence
et de la limitation de couple.
le problème persiste t-il ?
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
40% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question