Ou sont les bornes d'alimentation 24V et de commande d'ouverture par portier sur SGA 6000 avec boitier elec on/off ?

j'aimerai connaitre les numéros des bornes d'alimentation 24V et des bornes de commande d'ouverture portail par portier Extel , je possède un SGA 6000 avec boitier électronique on/off ?
merci

Remy
Remy

Remy

Niveau
0
4 / 100
points
  • Partager cette question
    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Rémy,
    24v=3 du bornier
    0v=7 du bornier
    contact sec 3&5

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?