Bonjour à tous,
Je suis équipé d'une Tahoma, d'une alarme Somfy, et de récepteurs fils pilote IO pour gérer le chauffage.
Je me suis donc dit : faisons un scénario pour couper le chauffage lors de l'aération des pièces (sur détection d'ouverture de fenêtre)
Et là... déception
Le scenario permet uniquement de régler le mode "confort" ou "eco"
Ce qui me sidère, c'est que je peux, hors scenario, envoyer la commande "hors gel" ou "off".
J'aimerais bien savoir pourquoi ce scénario simple, directement lié aux économies d'énergie, n'est pas possible.
Ou alors, si vous avez un contournement, je suis preneur
Merci par avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
A priori ce scénario sera bientôt possible avec la mise à jour Tahoma 2.0
Bon, visiblement, cela ne va pas mieux avec la Mise à jour !
Dans un scénario smart, seules les commandes confort ou eco sont accessibles
Et dans un scénario normal, s'il est possible de programmer la fonction, et bien il n'est pas accessible dans les actions d'une programmation smart
J'ai loupé quelque chose, ou bien Somfy est encore passé à coté d'une fonction majeure de manière inexplicable, et inexpliquée ?
Merci de vos réponses
Bonjour,
Une nouvelle fois je ne comprends pas ces partis pris par Somfy avec des limitations et contraintes de toutes sortes...
Je remonte l'information...
Je suis d'accord avec vous, et c'est surtout la raison d'être de la tahoma : les economies d'energie. Et meme en faisant le choix du Full IO, on se retrouve avec une aberration.
Si ce n'est pas possible avec la tahoma, je chercherai le moyen de le faire avec une autre box : un raspberry / domoticz et 2 diodes et c'est bon, pour 40 euros.
Mais si on ne veut pas bricoler, on attend de Somfy un peu de bon sens
Il me semble que vous devriez pouvoir abaisser la température de consigne dans une commande Smart sur détection d'ouverture...
Le module fil pilote io sur les radiateurs propose eco ou confort en programmation, et ajoute le hors gel et off manuellement. Pas de gestion de température
En effet...
Une idée : En mettant une diode sur le fil pilote, juste en sortie du récepteur de chauffage IO, le signal "eco" en pleine alternance sera transformé en signal "off" : demi alternance.
En combinant cela avec un capteur de température, je peux allumer ou éteindre le chauffage suivant le température, et en fonction du capteur d'ouverture de la fenetre
Bonjour,
Ca ne marchera pas, car c'est le récepteur io qui génère les commandes fil pilote.
Pour rappel :
Je ne vois pas le pb :
Si je veux faire do off, j'invente le sens de la diode
Ou est le pb ??
Pardon, j'inverse
Le problème est quand vous enverrez un ordre confort à l'interface car il y aura toujours la diode derrière...
Pour l'ordre confort il n'y a pas de signal, donc la diode n'aura pas d'effet
Ce n'est pas ce
que vous recherchez