Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

déclenchement immediat

l'alarme s'enclenche immédiatement même après avoir defini 30s de delais pour la couper

Christophe V.
Christophe V.

Christophe V.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Consultez le journal des événements pour voir qu'il s'agit sans doute d'un élément "arraché" donc d'un problème d'autoprotection, sur quel élément ?

    pinse57 P.
    pinse57 P.

    pinse57 P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    salut,

    en plus de verifier via le journal d’événement le motif réel de déclenchement, le detecteur sollicité, est il bien réglé en zone AT?

    Haut de page